值得一提的是,“珀匹盖钻石场”的矿石名为“冲击钻”,系由类似陨石之类的天外来物冲击现有钻石矿而来,其钻石硬度是普通钻石的两倍。由于这个独一无二的物理特性,使得它们在高精科技和工业市场上更为吃香。
(EX2100默认设定值102%AFFL)时,FCR立即启动。EX2100启动转子进行热积分(I2*t)计算,对发电机转子进行过励磁限制/保护。并状态下的限制及保护曲线均为反时限的限制/保护曲线,保护曲线模型可根据“OETripLev”、“OETripSec”及“OE_Inf”参数进行整定。当发电机励磁电流达到 OE_Inf 设定值(106%AFFL)时,OEL 限制将动作,EX2100保持运行且不会跳机。当发电机励磁电流大于106%AFFL时,OEL起动反时限保护,电流越大OEL动作越迅速。当发电机励磁电流持续维持112%AFFL(OETripLev设定值,可现场整定)运行时,励磁维持运行120 s后OEL保护动作启动跳机。OEL限制曲线:其曲线上各点的设定值为OEL保护曲线设定值的70%(OELLimitLev设定值,可现场整定)。当EX2100励磁系统检测到发电机励磁电流达到或超过一个启动设定值“OE_PU”(EX2100默认设定值102%AFFL)时,FCR立即启动。EX2100启动转子进行热积分(I2*t)计算,对发电机转子进行过励磁限制。并状态下的限制曲线为反时限的限制曲线。当EX2100励磁系统检测到发电机励磁电流大于102%AFFL但却没到106%AFFL时,OEL起动反时限限制曲线,电流越大OEL限制动作越迅速。当发电机励磁电流持续维持170%AFFL运行时,励磁维持运行10 s后OEL限制动作启动FCR控制模式(当发电机励磁电流持续维持120%AFFL运行时,OEL限制动作时间大约为36 s)。FCR控制器最终将励磁电流限制在100%AFFL,如图2所示。 当OEL动作且FCR将电流限制在100%以后,FCR将被释放,控制自动回到AVR控制方式,此时AVR的参考值为FCR启动前AVR的电压参考值。与此同时,积分器按照励磁绕组的冷却时间常数放出热量使转子迅速冷却,通常它比热积分时间要慢。如果在冷却的过程中发电机再次运行在过励磁状态,此时转子剩余的热量将与新累聚的热量叠加,最终加速新一轮的过励限制/保护动作过程。OEL启动控制器切换曲线:为防止因某个控制器因采样故障而产生的 OEL限制/保护误动作而跳机现象,在 EX2100 中还设置了控制器切换曲线,其曲线上各点的设定值为OEL保护曲线设定值的85%(OEXferLev设定值,可现场整定),如图3所示。